Уважаемые посетители сайта http://wel.net.ua. Для удобства Вашего пользования информация, размещенная на сайте wel.net.ua, разделена по тематическим направлениям и сгруппирована на отдельных сайтах. Информация о приборах контроля, управления и автоматики размещена на сайте wel-electronics.com. Информация о продукции медицинского назначения размещена на сайте wel-medical.com. Старый сайт http://wel.net.ua мы продолжаем поддерживать, но более свежую информацию Вы сможете найти на сайтах https://wel-electronics.com и https://wel-medical.com

Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль:

АВР 3 ввода( 2 сетевых, 1от ДЭС) 1 нагрузка
(1 чел.) (1) гость
  • Страница:
  • 1
  • 2

ТЕМА: АВР 3 ввода( 2 сетевых, 1от ДЭС) 1 нагрузка

Re: АВР 3 ввода( 2 сетевых, 1от ДЭС) 1 нагрузка 7 года, 9 мес. назад #621

  • proizv_RiA10
По применению БУАВР.К.220 - выходные реле К1-К4 работают в импульсном режиме? как для схем с электромагнитными приводами, так и с мотор-приводами автоматических выключателей?
Вопрос с целью уяснить возможность совмещения реле с выходами по командам от дистанционного ТУ

Re: АВР 3 ввода( 2 сетевых, 1от ДЭС) 1 нагрузка 7 года, 9 мес. назад #622

  • Expert
  • Вне сайта
  • Moderator
  • Постов: 24
  • Репутация: 0
Нет, выходные реле К1-К4 не работают в импульсном режиме, они работают в "контакторном" режиме - то есть, когда подается команда на включение К1 замыкается и остается замкнутым до команды отключения-при этом К1 размыкается, а К3 - замыкается. Вы сами можете организовать импульсный режим, применив блок контакты включаемого/отключаемого аппарата в релейной схеме управления.