Нашел у поставщиков схему включения
ekfgroup.com/produktsiya/Vyklyuchatelisv...es_va_45_stationary/
Посмотрел схему контактов.
На данной схеме не указаны контакты "аварийного отключения" - т.е. контакты, которые срабатывают при авт.расцеплении автомата при КЗ или по перегрузке.
Вполне возможно, что данная схема типовая, базовая и необходимо у поставщика/производителя запросить дополнительно информацию по данным контактам!
Вполне возможно, это является дополнительной опцией - установка в автомат такого контакта и ее необходимо оговаривать при заказе.
В моей практике был похожий случай с воздушными выкатными автоматами Terasaki. Мы считали, что поставщик такие контакты устанавливает "по умолчанию", но это оказалось не так. Мы решили эту проблему следующим образом (с помощью тех.специалистов поставщика) - Электронный расцепитель(Микропроцессор), который установлен на автомате при КЗ или перегрузке выдает кратковременный сигнал срабатывания (непосредственно сам блок) длительностью 40мс... Данный сигнал мы "отловили" с помощью указательного реле типа РЭУ11М (см.первый пост) и, таким образом, выполнили блокирующие цепочки на БУАВРе.
В схеме, что я привел (см.ссылку) для меня непонятны блок контакты 14,16; 18,20 - выходной сигнал контроля нагрузки 1, 2, также есть контакты 4,5-тоже непонятна их функция Если это контакты о которых я привел в примере, то и можно использовать для этой цели.
В любом случае, данную информацию обязан предоставить Поставщик оборудования, либо производитель.