Добрый день!
По Вашей ситуации.
Входы БК1, БК2 и вход "Общий" а также входы дистанционного управления являются достаточно высокоомными цепями. Поэтому при их использовании нужно соблюдать определенные правила.
Если проводники, соединяющие эти входы имеют длинну более 3 метров, то на таких проводниках может наводиться напряжение, вызывающее ложное срабатывание блока БУАВР.
- при подключении входов БК1, БК2 и входа "Общий" а также входов дистанционного управления проводниками длинной более 3, до 20 метров, необходимо использовать двухжильный экранированный провод. Экран необходимо подключить к выводу подключения нейтрали блока БУАВР, с одной стороны.
- при расстоянии до пульта дистанционного управления более 20 метров, для подачи команд необходимо использовать контакты промежуточных реле. При этом реле располагают в непосредственной близости от блока БУАВР. Длина линии, управляющей промежуточными реле не ограничена.
ВНИМАНИЕ! Для надежного безаварийного использования входы БК1, БК2 и вход "Общий" а также входы дистанционного управления, внешние «сухие» контакты, подключенные к указанным входам, должны быть гальванически изолированы от других электрических цепей.
какой величины потенциал на входах БК1, БК2 БУАВР допускается и как его наличие может повлиять на работу БУАВР и должно ли?
Входы БК1, БК2 и вход "Общий" а также входы дистанционного управления допускают кратковременную подачу напряжения переменного тока 220В.
Проверить работоспособность этих цепей можно следующим образом.
Отключите внешние проводники от входов БК1, БК2 и входа "Общий". Подайте питание на блок БУАВР.
1. Замкните перемычкой вход БК1 и вход "Общий". Загорится светодиод БК1. Значит вход БК1 исправен.
2. Замкните перемычкой вход БК2 и вход "Общий". Загорится светодиод БК2. Значит вход БК2 исправен.