WEL

Уважаемые посетители сайта http://wel.net.ua. Для удобства Вашего пользования информация, размещенная на сайте wel.net.ua, разделена по тематическим направлениям и сгруппирована на отдельных сайтах. Информация о приборах контроля, управления и автоматики размещена на сайте wel-electronics.com. Информация о продукции медицинского назначения размещена на сайте wel-medical.com. Старый сайт http://wel.net.ua мы продолжаем поддерживать, но более свежую информацию Вы сможете найти на сайтах https://wel-electronics.com и https://wel-medical.com

Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль:
  • Страница:
  • 1

ТЕМА: БУАВР.М

БУАВР.М 9 года, 9 мес. назад #532

  • doobr
  • Вне сайта
  • Fresh Boarder
  • Постов: 5
  • Репутация: 0
Добрый день!

Подскажите, когда появится техническая документация на БУАВР.М?

Re: БУАВР.М 9 года, 9 мес. назад #533

Внимание! Появились новые модификации БУАВР.Х.Х.М.
Это решение является дальнейшим развитием линейки блоков БУАВР.
Положительный опыт эксплуатации блоков БУАВР.Х.Х.Х.Т, имеющих повышенную стойкость к перенапряжениям и предназначенных для использования на трансформаторных подстанциях, позволил создать новую модификацию блоков БУАВР.Х.Х.М.
В этой модификации максимальное фазное напряжение составляет 300В.
БУАВР.Х.Х.М выдерживает грозовые и коммутационные перенапряжения величиной до 680В по фазным входам и входу оперативного питания (вывод 10) относительно вывода нейтрали N.

Новые модификации БУАВР.Х.Х.М успешно прошли испытания и уже поступили в продажу.
Сертификат соответствия № POCCUA.MM04.B03895

Отличия от предыдущих модификаций:
Расширен диапазон питающих напряжений. Теперь не нужно применять адаптер питания АП1.
Расширен диапазон рабочих температур. Все базовые модификации работают от -40 градусов.
Минимальная конфигурация уже имеет вход оперативного питания.
На фазных входах блока БУАВР теперь не обязательно ставить предохранители 0,1А. Можно применить стандартные модульные автоматические выключатели на 6А.
Существенно уменьшена номенклатура (количество типономиналов) за счет того, что в минимальной конфигурации уже по умолчанию установлены дополнительные опции. При этом функциональность нисколько не уменьшена. Появилась возможность потребителю самому выбирать (путем установки перемычек) модификацию БУАВРов.
На модели для сетевых решений описание - на скрепке.
На модели для работы с генераторной установкой - описание через пару дней будет готово.
Мы также готовим альбом схем для БУАВР.М.
В альбом схем мы поместим все существующие наработки по использованию автоматическим выключателям различных производителей.
Применять БУАВР.М можно и в схемах, разработанных для предыдущих моделей БУАВР.
Вложения:
Изменено: 9 года, 9 мес. назад от Специалист.

Re: БУАВР.М 9 года, 4 мес. назад #552

  • labrz
  • Вне сайта
  • Fresh Boarder
  • Постов: 1
  • Репутация: 0
Добрый день!
Можно ли использовать БУАВР.С.220.М если ввода 1 и 2 не фазированы. Например, установлены трансформаторы ∆/Y и Y/Y. Т. е. между одноименными фазами имеется разность потенциалов?

Re: БУАВР.М 9 года, 4 мес. назад #553

Добрый день!
Спасибо за вопрос. Отвечаем:
В блоках БУАВР встроенный микроконтроллер обрабатывает информацию, поступающую на каждый ввод индивидуально, не зависимо от состояния другого ввода. Поэтому наличие фазового сдвига между вводами не влияет на функционирование устройства. Также Вы можете подавать на различные вводы напряжение различной частоты, например от сети и от автономной ДЭС. БУАВР будет функционировать в штатном режиме.
Обязательным является наличие общей нейтрали для обеих вводов.
Изменено: 9 года, 4 мес. назад от Специалист.