Добрый день! Возвращаясь к вопросу хотел дополнительно сообщить, что инженер службы эксплуатации отдела главного энергетика попросил меня пояснить: почему я прописал в Программе и методике испытаний касательно АВР недопустимость включения секционного выключателя при включенных вводных аппаратах. Как пояснили инженеры эксплуатирующие установку у них выполняется условие параллельной работы трансформаторов на сеть, согласно ПУЭ это 5 пунктов : группа соединений обмоток тр-ров, Uкз, Ктр, Sтр, фазировка. Запись о синхронизации делается в журнале и поэтому фразу «Одновременное замыкание QF1, QF2, QF3 не допускается» – они посчитали некорректной. Одним из требований службы эксплуатации – это возможность включения в ручном режиме АВР всех трех аппаратов защиты, в т.ч и секционника и мне пришлось убрать электрическую блокировку из схемы.