Уважаемые посетители сайта http://wel.net.ua. Для удобства Вашего пользования информация, размещенная на сайте wel.net.ua, разделена по тематическим направлениям и сгруппирована на отдельных сайтах. Информация о приборах контроля, управления и автоматики размещена на сайте wel-electronics.com. Информация о продукции медицинского назначения размещена на сайте wel-medical.com. Старый сайт http://wel.net.ua мы продолжаем поддерживать, но более свежую информацию Вы сможете найти на сайтах https://wel-electronics.com и https://wel-medical.com

Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль:

Буавр на вимикачах А3794 СП 400а (два ввода, два навантаження + секційник)
(1 чел.) (1) гость
  • Страница:
  • 1

ТЕМА: Буавр на вимикачах А3794 СП 400а (два ввода, два навантаження + секційник)

Буавр на вимикачах А3794 СП 400а (два ввода, два навантаження + секційник) 9 года, 6 мес. назад #546

  • zap64
  • Вне сайта
  • Fresh Boarder
  • Постов: 3
  • Репутация: 0
Доброго дня.

Прошу рахунок на відповідний БУАВР з вказаним терміном поставка у м.Луцьк.

Буавр на вимикачах А3794 СП 400а (два ввода, два навантаження + секційник)

З повагою, Володимир

Re: Буавр на вимикачах А3794 СП 400а (два ввода, два навантаження + секційник) 9 года, 6 мес. назад #547

Здравствуйте, Владимир!
На Ваш запрс сообщаем, что по нашим данным, выключатель А3794 не имеет контактов аварийного срабатывания. Из-за этого при работе в схеме с автоматическим управлением, при автоматическом отключении автомата из-за КЗ или перегрузки по току, будут наблюдаться многократные повторные включения автомата на аварийную нагрузку. Рекомендуем применить автоматы другого типа, имеющие контакты аварийного срабатывания. Из недорогих Ульянвских автоматов - это серия ВА50.

Определитесь с автоматами. Пссле этого Вам будет направлен счет.
Изменено: 9 года, 6 мес. назад от Специалист.

Re: Буавр на вимикачах А3794 СП 400а (два ввода, два навантаження + секційник) 9 года, 6 мес. назад #550

  • zap64
  • Вне сайта
  • Fresh Boarder
  • Постов: 3
  • Репутация: 0
Дело в том что это бюджетное предприятие, в котором следует сделать реконструкцию, при этом уйти от покупки дорогостоящих узлов. Другими словами замена автоматов в смету не входит.

Re: Буавр на вимикачах А3794 СП 400а (два ввода, два навантаження + секційник) 9 года, 6 мес. назад #551

Схему Вы можете посмотреть в альбоме, стр.11 - 13.
Альбом схем: wel.net.ua/Russian/PDF/buavralbum.pdf
Так как на автоматах А3794 нет контактов аварийного срабатывания, Вы можете исключить из схемы фрагмент "Схема блокировки при автоматическом срабатывании выключателей", обведенный пунктирной линией.
Помните, что при автоматическом отключении автомата из-за КЗ или перегрузки по току, будут наблюдаться многократные повторные включения автомата на аварийную нагрузку.
На стр. 12 и 13 альбома Вы найдете рекомендации по выбору вспомогательных элементов схемы.
В данной модели АВР применены БУАВР.С.220.М и реле напряжения РН1, производимые нашим предприятием
Напишите о своем решении.