Вот такой запрос пришел нам от заказчика и я отвечу на этот вопрос.
Для начала хочу повторить, что все наши схемы, размещенные на сайте, являются примерами для разработки собственных схем управления. У каждого заказчика-клиента всегда существуют свои требования, свои варианты исполнения, так и коммутирующее оборудование может быть различным по способу управления. В связи с этим мы не можем разработать схемы для каждого случая, да и невозможно это. При этом мы считаем, что информации для инженеров-разработчиков, инженеров-проектантов вполне достаточно. Это и схемы, представленные на нашем сайте и справочная, эксплуатационная документация - руководства по эксплуатации, справочные листы, да и мы всегда готовы помочь своими рекомендациями, советами, как письменно, так и в телефонном или ином режимах.
Теперь отвечу на вопрос. Блок БУАВР.С/2С.220.М, именно вариант С (БУАВР.С.220.М) необходим для управления вашим коммутационным оборудованием типа OETL2500, но! Тут есть одно важное замечание -
необходима главная силовая схема этого щитового устройства..., для понимания основной работы схемы АВР. При поверхностном рассмотрении вроде бы все просто, но на самом деле возможны нештатные ситуации, которые могут привести к большой аварии и данное обстоятельство необходимо учитывать!
Перекидные переключатели нагрузки OETL2500 - это Реверсивные рубильники или переключатели нагрузки с мотор-приводом, являются переключающими устройствами не имеющими токовой защиты, т.е. это не автоматические выключатели. Это важно с точки зрения блокировок при возникновении нештатных включений !
Поэтому когда говорят о секционном выключателе возникает вопрос, что это за выключатель и какую функцию он выполняет... То есть мы опять возвращаемся к вопросу о главной силовой схеме щитового устройства...
Например есть вариант вот такой схемы управления:
Здесь показаны два перекидных рубильника с мотор-приводом и секционный выключатель. данная схема управляется БУАВР.С.220.М - 2 шт., но в данном случае пришлось применять еще дополнительное релейное оборудование, что бы управлять секционным выключателем и введением необходимых блокировок.
Предлагаю провести конструктивный диалог по данному вопросу и по получении от заказчика его силовой схемы я продолжу свою консультацию с пояснениями.
Да, что касается выходных контактов БУАВР, то скажу следующее: Блок имеет минимум 3 выходных контакта управления НО (нормально открытых), которыми управляет включением исполнительных реле или контакторов. А те, в свою очередь, управляют включением/отключением мотор-приводов, катушек управления силовых коммутирующих устройств.
Иными словами, для включения/отключения необходимо применение дополнительных промреле или контакторов со своими исполнительными контактами, которыми вполне просто осуществить функции ВКЛ./ОТКЛ. непосредственно, например, мотор-привода...