Теперь мне ясна ситуация. Вы можете использовать для управления вашими рубильниками БУАВР.С.220.М (как я раньше вам и писал).
Используете базовую схему управления как для авт.выключателей, но подключаете свои мотор-приводы, используя промежуточные мини-контакторы с контактами управления НО, НЗ.
wel.net.ua/Russian/PDF/buavr_c_lzm_ups.pdf - ссылка на пример схемы.
Поясняю, почему через мини-контакторы (а не собственные реле блока БУАВР). Необходимо учитывать мощность мотор-привода, который является индуктивной нагрузкой, вызывающей броски тока при коммутациях. Соответственно, необходимо это учитывать при подборе ном.тока мини-контактора, как и автомата защиты цепи управления.
Здесь следует учесть такое обстоятельство - в схеме будет одновременная коммутация 2-х мотор-приводов, соответственно, ток будет 2-х кратный! и контакторы управления и автомат защиты (особенно последний)необходимо подбирать с запасом по току.
Теперь по поводу ИБП (UPS). Это правильно. Напряжение от ИБП будет стабильным и оно не пропадает, даже если у вас будут отсутствовать оба питающих сетевых ввода. Это значит блок БУАВР не будет сбрасывать свои настройки и потом перегружаться, что будет более эффективным и надежным для схемы релейного управления. (Блок БУАВР.С.220.М имеет вывод №10 для подключения питания от ИБП. Кстати, в приведенной схеме (см.ссылку) есть схема подключения ИБП.
На что следует обратить внимание вам при создании вашей схемы управления - включение блокировок при КЗ и перегрузках от вводных силовых автоматов. При этом, этто не будет полностью эффективным и могут возникнуть нештатные ситуации, т.к. в секционном рубильнике отсутствует авт.выключатели(защитное устройство). Это скажется на селективности отключения.
Например, если у вас "пропал" 1ввод и нагрузка 1 стала питаться от 2ввода через секционный рубильник и у вас произошло КЗ на нагрузке 1. При этом отключиться автомат защиты 2ввода, тем самым обесточив все!. (аналогичная ситуация может возникнуть при пропадании 2 ввода)... Это необходимо учитывать, это важно!
Это является вашим слабым местом вашей схемы управления, вне зависимости, чем вы будете управлять, БУАВРом или другим контроллером.
БУАВР.С имеет все необходимое для создания надежной схемы управления, прост в управлении и настройках и имеет оптимальное сочетание - "Цена-Качество".
И еще одно замечание: - при настройках Блока БУАВР.С необходимо обратить особое внимание на время отключения, на время включения! Они должны иметь достаточные интервалы для полного отключения(разрыва контактов) и полного включения (замыкания) контактов. В противном случае, есть вероятность встречного включения между питающими вводами.