Уважаемые посетители сайта http://wel.net.ua. Для удобства Вашего пользования информация, размещенная на сайте wel.net.ua, разделена по тематическим направлениям и сгруппирована на отдельных сайтах. Информация о приборах контроля, управления и автоматики размещена на сайте wel-electronics.com. Информация о продукции медицинского назначения размещена на сайте wel-medical.com. Старый сайт http://wel.net.ua мы продолжаем поддерживать, но более свежую информацию Вы сможете найти на сайтах https://wel-electronics.com и https://wel-medical.com

Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль:

Применение блоков БУАВР для управления выключателями нагрузки
(1 чел.) (1) гость
  • Страница:
  • 1
  • 2

ТЕМА: Применение блоков БУАВР для управления выключателями нагрузки

Re: Применение блоков БУАВР для управления выключателями нагрузки 8 года, 8 мес. назад #576

  • Expert
  • Вне сайта
  • Moderator
  • Постов: 24
  • Репутация: 0
Теперь мне ясна ситуация. Вы можете использовать для управления вашими рубильниками БУАВР.С.220.М (как я раньше вам и писал).
Используете базовую схему управления как для авт.выключателей, но подключаете свои мотор-приводы, используя промежуточные мини-контакторы с контактами управления НО, НЗ.wel.net.ua/Russian/PDF/buavr_c_lzm_ups.pdf - ссылка на пример схемы.
Поясняю, почему через мини-контакторы (а не собственные реле блока БУАВР). Необходимо учитывать мощность мотор-привода, который является индуктивной нагрузкой, вызывающей броски тока при коммутациях. Соответственно, необходимо это учитывать при подборе ном.тока мини-контактора, как и автомата защиты цепи управления.
Здесь следует учесть такое обстоятельство - в схеме будет одновременная коммутация 2-х мотор-приводов, соответственно, ток будет 2-х кратный! и контакторы управления и автомат защиты (особенно последний)необходимо подбирать с запасом по току.
Теперь по поводу ИБП (UPS). Это правильно. Напряжение от ИБП будет стабильным и оно не пропадает, даже если у вас будут отсутствовать оба питающих сетевых ввода. Это значит блок БУАВР не будет сбрасывать свои настройки и потом перегружаться, что будет более эффективным и надежным для схемы релейного управления. (Блок БУАВР.С.220.М имеет вывод №10 для подключения питания от ИБП. Кстати, в приведенной схеме (см.ссылку) есть схема подключения ИБП.
На что следует обратить внимание вам при создании вашей схемы управления - включение блокировок при КЗ и перегрузках от вводных силовых автоматов. При этом, этто не будет полностью эффективным и могут возникнуть нештатные ситуации, т.к. в секционном рубильнике отсутствует авт.выключатели(защитное устройство). Это скажется на селективности отключения.
Например, если у вас "пропал" 1ввод и нагрузка 1 стала питаться от 2ввода через секционный рубильник и у вас произошло КЗ на нагрузке 1. При этом отключиться автомат защиты 2ввода, тем самым обесточив все!. (аналогичная ситуация может возникнуть при пропадании 2 ввода)... Это необходимо учитывать, это важно!
Это является вашим слабым местом вашей схемы управления, вне зависимости, чем вы будете управлять, БУАВРом или другим контроллером.
БУАВР.С имеет все необходимое для создания надежной схемы управления, прост в управлении и настройках и имеет оптимальное сочетание - "Цена-Качество".
И еще одно замечание: - при настройках Блока БУАВР.С необходимо обратить особое внимание на время отключения, на время включения! Они должны иметь достаточные интервалы для полного отключения(разрыва контактов) и полного включения (замыкания) контактов. В противном случае, есть вероятность встречного включения между питающими вводами.
Изменено: 8 года, 8 мес. назад от Expert.

Re: Применение блоков БУАВР для управления выключателями нагрузки 8 года, 8 мес. назад #578

  • LU Andry
  • Вне сайта
  • Fresh Boarder
  • Постов: 6
  • Репутация: 0
И все же не совсем понятно зачем нужен упс, так как при пропадании напряжения на одном вводе БУАВР все равно остается запитан, а при пропадании обоих ничего страшного не произойдет, через 1 с контроллер перезагрузится и продолжит работать, так же вопрос: сигнал на управление приходит сверху, или его нужно подводить снизу(вопрос глупый, но хочу уточнить т.к. мало сталкивался с контроллерами)
Буду благодарен если дадите ссылку на схему реализованную без помощи УПСа.

Re: Применение блоков БУАВР для управления выключателями нагрузки 8 года, 8 мес. назад #579

  • Expert
  • Вне сайта
  • Moderator
  • Постов: 24
  • Репутация: 0
Применение ИБП - это полностью ваше желание и ваше право, вы принимаете это решение и отдаете себе отчет...теперь ссылка:
wel.net.ua/Russian/PDF/ruk_buavr_c_t4-t6_abb.pdf
Смотрите решение в части организации оперативного питания на релейку...
При этом БУАВР.С.220.М (имеет вывод №10, но если вы не хотите его использовать (нет желания применять ИБП в качестве источника бесперебойного питания для релейки), то при таком подключении блока управления последний питается от любой из фаз (пока последняя фаза на любом вводе не пропадет) блок работоспособен.

Re: Применение блоков БУАВР для управления выключателями нагрузки 8 года, 8 мес. назад #580

  • LU Andry
  • Вне сайта
  • Fresh Boarder
  • Постов: 6
  • Репутация: 0
Эта схема не совсем подходит. так как вместо автоматов с мотор-приводом, у нас используется рубильник с мотор-приводом. На рубильнике отсутствуют доп. контакты 21,22,31,32. Имеется ли у вас похожая схема для авр с рубильниками на электроприводах?

Re: Применение блоков БУАВР для управления выключателями нагрузки 8 года, 8 мес. назад #581

  • LU Andry
  • Вне сайта
  • Fresh Boarder
  • Постов: 6
  • Репутация: 0
На схеме реле контактов 31,32 автомата-секционника, размыкают цепь и не дают включится автомату ввода, тоесть при работе двух любых автоматов не возможно включить третий. У на вместо автоматов вводы нагрузки на эл.приводах, Как организовать подобную "защиту" в нашей ситуации?

Re: Применение блоков БУАВР для управления выключателями нагрузки 8 года, 8 мес. назад #582

  • Expert
  • Вне сайта
  • Moderator
  • Постов: 24
  • Репутация: 0
Здравствуйте.
Вы не обратили внимание на мою фразу о том, что последняя схема приведена только для организации питания от ИБП (UPS), но не как пример для вашего варианта. Вы должны сами составить ВАШУ схему управления вашими рубильниками с мотор-приводами, с учетом особенностей управления этими мотор-приводами и с учетом блок контактов вводных авт.выключателей...
Схемы для вашего варианта нет, ее необходимо создавать но с учетом наших схем, приведенных на сайте.