Доброго дня!
Прочитал ваши вопросы и начинаю давать ответы.
НО! для начала общие замечания:- если вы инженер-проектировщик и занимаетесь разработкой проекта (особенно в части подключения когенерационных систем в общую систему электроснабжения!), то вы в первую очередь должны изучить существующее оборудование. Для этого вам должны предоставить(вы должны потребовать у эксплуатации/вам должен предоставить производитель щитовой РУ-0,4). Должна же быть эксплуатационная документация с описанием алгоритма работы схемы релейного управления этим АВР (схемы есть)...Правда, следует признать, что не все изготовители предоставляют в полном объеме необходимую эксплуатационную документацию.
Ответ 1. Для БУАВР.С.220.220 (Два вводных автомата QF1, QF2 и один секционный QF3) (схемы на ваших рисунках) алгоритм следующий:
"Пропадание *" 1ввода.
1-(+задержка отключения)Отключается QF1 !!! (Реле/светодиод К1 на панели блока)
2- (+задержка включения) Включатся QF3 -секционный. (Реле/светодиод К3 на панели блока)
3- (QF2 - остается включенным). (Реле/светодиод К2 на панели блока)
"Восстановление" 1 ввода.
1 - (+задержка отключения)Отключается QF3 !!! -секционный.
2- (+задержка включения) Включатся QF1
3- (QF2 - остается включенным).
Аналогичный алгоритм работы для автомата 2 ввода.
*"пропадание" - это значит выход параметров ввода за установленные пределы по напряжению.
Ответ 2(+Ответ3). У вас модификация блока БУАВР.2С.220.220. Данная модификация отличается от БУАВР.С.220.220. (Концептуально - базовый модуль блока один и тот же, НО! логика работы у них различается. Реле К3, К4 не "сводятся в одну точку"! (это отдельные, разные, независимые реле).
Вашего устройства - это какого устройства? - Схема есть у вас, силовая подключения ваших установок в существующую схему.
Вполне возможно производители джамперами J1,J2,J3 на блоке БУАВР.2С.220.220 выставили конфигурацию "С" для трех автоматов (см.ответ 1), похоже и на фото с блоком, который вы прислали, задействованы 6 проводов...
Примечание. Джемперами-перемычками меняется конфигурация базового блока на:
БУАВР.С.х.х - для двух вводов, с одним секционником, для двух секций нагрузок
БУАВР.2С.х.х - для двух вводов, с двумя секционниками, для двух секций нагрузок
БУАВР.КИ.х.х - для двух вводов, на одну секцию нагрузки (индикация наличия ввода ВКЛ.)
БУАВР.К.х.х - для двух вводов, на одну секцию нагрузки (индикация наличия ввода ОТКЛ.)
Ответ 4. Модификация "К" для вашего случая не подходит.
Сигналом на включение является НО-контакт блока, Замыкание-включение, Размыкание-отключение. Этим контактом вы управялете включение /отключение внешнего управляющего реле, которое имеет как контакт НО так и контакт НС и. таким образов, вы имеете контакт ВКЛ и контакт ОТКЛ. для управления катушками силового автомата.
Примечание. Контакты внутреннего блока БУАВР маломощные и ими мы не рекомендуем управлять более мощными катушками силовых автоматов. Для этого применяются либо промежуточные силовые реле, либо контакторы/м.пускатели, которые могут коммутировать больший ток.
Ответ 6. при одновременном отсутствии напряжения на обеих вводах никакого "щелканья" происходить не будет. Будет индицироваться авария обеих вводов и на все автоматы силовые поступит сигнал отключения!
Примечание. Вам необходимо подумать об организации оперативного питания от UPS. Для того чтобы в цепях оперативного питания присутствовало всегда! напряжение. Не будет лишних сбросов и повторных включений/переключений...
Ответы на 5 и еще будут предоставлены позже. Тут надо подумать...
Но, в любом случае нарисуйте силовую схему, как бы вам хотелось "врезать" вашу КГУ в существующее РУ-0,4. У Вас непростая задача... да еще с учетом специфики КГУ.
Так, подумал - теперь далее, согласно вашей логике и реализации вашего плана (что вы описали).
Итак:
Блок настраиваем джамперами на режим БУАВР.КИ.220.220. - работа двух вводов на одну нагрузку
-секционник постоянно включен и заблокирован в этом положении (возможно отключение при КЗ или перегрузке***)
КГУ постоянно работает!!! и готова принять нагрузку.. (или как?)
Если пропадает 1 ввод - QF1 отключается и потом включается QF2.
(Если 1 ввод восстанавливается, то происходит обратный цикл - откл.QF2 и вкл.QF1).
Если пропадает и 2 ввод - откл. QF2 и включается АВ КГУ. (разрешение на включение АВ КГУ можно дать бл.контактами от QF1,QF2).
При восстановлении любого из вводов БУАВР своими доп.контактами (33-34 и/или 43-44)отключит АВ КГУ и затем через задержку времени БУАВР начнет работать по своей логике (включит QF1 или QF2)...
Это пример логики работы как один из вариантов.
Если КГУ не должна работать постоянно, тогда логику необходимо поменять с учетом запуска КГУ и готовности принять на себя нагрузку.
При этом преимущество в том, что существующий блок БУАВР можно сконфигурировать по разному.
И еще важное. Блок имеет возможность принудительно менять свое состояние (так называемое дистанционное управление) - и его можно перевести принудительно в любое положение, например, заставить Отключить все автоматы РУ-0,4... При этом дополнительное оборудование возможно понадобится, но в небольшом кол-ве.
*** Это примечание был отмечено выше по тексту. если QF3 отключится по КЗ или перегрузке (такое необходимо предусмотреть в вашей схеме) - что будет при этом? Его бл.контакты необходимо использовать для каких либо блокировок в схеме. Например, для подачи сигнала аварии для эксплуатации. Для перевода КГУ на другой режим работы (со сниженной нагрузкой) или наоборот для запрета такого режима...
Причем, тут необходимо понять с какой стороны схемы будет подключена КГУ (необходимо прорисовать схему силовую, см.выше)...