Уважаемые посетители сайта http://wel.net.ua. Для удобства Вашего пользования информация, размещенная на сайте wel.net.ua, разделена по тематическим направлениям и сгруппирована на отдельных сайтах. Информация о приборах контроля, управления и автоматики размещена на сайте wel-electronics.com. Информация о продукции медицинского назначения размещена на сайте wel-medical.com. Старый сайт http://wel.net.ua мы продолжаем поддерживать, но более свежую информацию Вы сможете найти на сайтах https://wel-electronics.com и https://wel-medical.com

Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль:

АВР на БУАВР не правильная работа
(1 чел.) (1) гость
  • Страница:
  • 1

ТЕМА: АВР на БУАВР не правильная работа

АВР на БУАВР не правильная работа 6 года, 9 мес. назад #642

  • panov
  • Вне сайта
  • Fresh Boarder
  • Постов: 1
  • Репутация: 0
Здравствуйте! У нас имеется такая проблема: При пропадании напряжения на основном вводе РУ-0,4 кВ в ТП, АВР, собранный на болоке БУАВР сначала отключает все вводные автоматы, а потом собирает схему в соответствии с имеющейся обстановкой.
Технические данные таковы:
1. БУАВР.С.220.12/24.Т
2. Автоматические вводные выключатели Электрон Э25.
3. Схема собрана в соответствии с вашей типовой схемой для автоматов Электрон, только вместо "Схемы резервирования оперативного питания" у нас применен ЩАП (щит аварийного питания), собранный на двух контакторах и реле контроля напряжения.
Причину такого поведения АВР мы предполагаем в том, что после того как ЩАП переключится на рабочий ввод и подаст напряжение на цепи управления, отключающие катушки автоматов срабатывают раньше чем контакторы КМ1, КМ2, КМ3. В этом случае надо вводить в схему реле времени для задержки срабатывания отключающих катушек автоматов. Но, типовая схема не предусматривает реле времени, значит причина может быть в другом. Хотелось бы узнать Ваше мнение.

Re: АВР на БУАВР не правильная работа 6 года, 9 мес. назад #643

  • Expert
  • Вне сайта
  • Moderator
  • Постов: 24
  • Репутация: 0
Добрый день. Время переключения в ЩАП какое? Для более точного ответа нужна ваша схема. В типовой схеме время переключения обусловлено только реакцией катушки КМ4, за которое контакты КМ1...КМ3 не успевают отпасть.